Anticisco http://www.anticisco.ru/forum/ |
|
1811W проблема с FAN http://www.anticisco.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=11260 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Unik [ 05 мар 2020, 10:08 ] |
Заголовок сообщения: | 1811W проблема с FAN |
1811W проблема с FAN После того как встал кулер на 1811W и роутер проработал так некоторое время, теперь он постоянно перезагружается с такой ошибкой: Код: *Jan 2 20:33:22.599: %ENVMON-3-OVER_HEAT: System over heat is detected *Jan 2 20:33:37.599: %ENVMON-3-OVER_HEAT: System over heat is detected *Jan 2 20:33:52.599: %ENVMON-3-OVER_HEAT: System over heat is detected *Jan 2 20:34:09.255: %ENVMON-3-OVER_HEAT_SYSTEM_HALT: Router traps to ROMMON to avoid continuous over heat -Traceback= 0x8032D898 0x8032DACC 0x800AD0A8 0x800B0588 %SYS-2-INTSCHED: 'idle' at level 6 -Process= "Over Heat Debouncer", ipl= 6, pid= 9, -Traceback= 0x808D0CE4 0x800B028C 0x81743CB4 0x8032DA24 0x800AD0A8 0x800B0588 %SYS-2-INTSCHED: 'idle' at level 6 -Process= "Over Heat Debouncer", ipl= 6, pid= 9, -Traceback= 0x808D0CE4 0x800B028C 0x81743CB4 0x8032DA24 0x800AD0A8 0x800B0588 %SYS-2-INTSCHED: 'idle' at level 6 -Process= "Over Heat Debouncer", ipl= 6, pid= 9, -Traceback= 0x808D0CE4 0x800B028C 0x81743CB4 0x8032DA24 0x800AD0A8 0x800B0588 %SYS-2-INTSCHED: 'idle' at level 6 -Process= "Over Heat Debouncer", ipl= 6, pid= 9, -Traceback= 0x808D0CE4 0x800B028C 0x81743CB4 0x8032DA24 0x800AD0A8 0x800B0588 И иногда с такой: Код: *Jan 2 20:38:42.603: %ENVMON-3-FAN_FAILED: Fan is malfunctioning *Jan 2 20:38:42.607: %ENVMON-3-FAN_FAIL_SYSTEM_HALT: Router traps to ROMMON to avoid over heat by fan malfunction -Traceback= 0x8032D898 0x8032DA98 0x800AD0A8 0x800B058 *** System received a Software forced crash *** signal= 0x17, code= 0x200, context= 0x836c1ee8 PC = 0xffffffff, Vector = 0x200, SP = 0xffffffff Сам кулер был заменен на точно такой же, рабочий, он крутится как и должен. Подскажите, что можно с этим сделать? |
Автор: | root99 [ 05 мар 2020, 10:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 1811W проблема с FAN |
Ответы же все написаны - кулер вставлен цицковый с таким же парт-номером или просто от компа, цицко кулера имеют реверс полярность и не совместимы со стандартными кулерами Так что выход ищите оригинальный кулер или вам проще заменить железку на более современную выйдет же очень дёшево.... |
Автор: | Unik [ 05 мар 2020, 10:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 1811W проблема с FAN |
В том то и дело что кулер стоит оригинальный, точно такой же как был... |
Автор: | scrp [ 05 мар 2020, 11:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 1811W проблема с FAN |
Unik писал(а): В том то и дело что кулер стоит оригинальный, точно такой же как был... С фанами всегда есть сложности. Вы покупали просто вентилятор с аналогичным названием(сунон, ембпаст и т.п.)? Или брали с такой же циски? Если просто фан, то там должны совпадать все буквы и цифры (у них явно 3-4 провода, кроме питания идет управление фанами, мониторинг их и т.п самой железкой). У вас ошибка перегрева, хотя по факту его может и не быть, но сама железка явно не получает от вентиляторов нужную информацию. Еще бывает, когда китайские вентиляторы абсолютно идентичные также себя ведут. Тут методом проб и ошибок можно пытаться, либо перекинуть с такой же. |
Автор: | Unik [ 05 мар 2020, 12:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 1811W проблема с FAN |
Кулер поставил полностью такой же, с циски 881w, у них одинаковые производители и номера. Я думаю что то с платой случилось.. Кстати кто нибудь знает можно ли взять плату от 1811 без вайфай модуля и поменять? А то без вайфай они дешевые. |
Автор: | scrp [ 05 мар 2020, 16:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 1811W проблема с FAN |
Unik писал(а): Кулер поставил полностью такой же, с циски 881w, у них одинаковые производители и номера. Я думаю что то с платой случилось.. Кстати кто нибудь знает можно ли взять плату от 1811 без вайфай модуля и поменять? А то без вайфай они дешевые. Предполагаю, что нет. На плате с вафлей присутствуют и распаяны соответствующие элементы, которых не будет на обычной. В вашем случае еще есть вероятность выхода из строя микрух, управляющих вентиляторами. Можно починить, но смысла особо думаю нет, сопоставимо с ценой бу. |
Автор: | _2e_ [ 05 мар 2020, 17:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 1811W проблема с FAN |
Unik писал(а): Кулер поставил полностью такой же, с циски 881w, у них одинаковые производители и номера. Я думаю что то с платой случилось.. Кстати кто нибудь знает можно ли взять плату от 1811 без вайфай модуля и поменять? А то без вайфай они дешевые. 891 покупай по 4к руб - всяко лучше чем 1811 репарять. У меня всего одна 1811 и одна 1841 сдохла за всю эпоху, но там памяти видать онбоардной пришёл песец. |
Автор: | AlexDv [ 05 мар 2020, 17:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 1811W проблема с FAN |
Unik писал(а): Кулер поставил полностью такой же, с циски 881w, у них одинаковые производители и номера. Я думаю что то с платой случилось.. Кстати кто нибудь знает можно ли взять плату от 1811 без вайфай модуля и поменять? А то без вайфай они дешевые. Можно, все будет работать. |
Автор: | Unik [ 05 мар 2020, 17:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 1811W проблема с FAN |
scrp писал(а): В вашем случае еще есть вероятность выхода из строя микрух, управляющих вентиляторами. Можно починить, но смысла особо думаю нет, сопоставимо с ценой бу. Как раз похоже так и есть. Замерил напряжение на кулере. При старте 6В, в обычном режиме около 3В. На рабочей 12В при старте и дальше 5.61, как раз получается наполовину меньше чем должно, поэтому и сообщения такие выдает. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |