Появилась необходимость в отправке SNMP трапов при росте ошибок на интервейсе 2960. Поискав варианты решения пришел к следующему:
rmon event 1 trap cisco description Interfaces_errors owner config rmon alarm 1 ifOutErrors 10 delta rising-threshold 1 1 falling-threshold 0 owner config rmon alarm 2 ifInErrors 10 delta rising-threshold 1 1 falling-threshold 0 owner config
но вывод show rmon alarm и show rmon event показывает, что срабатываний не происходит.
В чем может быть причина и какие еще варианты решения такой задачи?
|
14 апр 2009, 15:44 |
|
|
Fedia
Супермодератор
Зарегистрирован: 01 окт 2008, 12:24 Сообщения: 4434
|
Правильно ли я понимаю, что вы хотите добиться следующего:
1. При увеличении на 1 кол-ва ошибок на интерфейсе в течение 10 секунд, отправлять трап по комьюнити ciscо?
При этом ошибки на интерфейсе есть, но срабатываний не происходит?
Наводящий вопрос: а такая snmp community есть? Известно , куда слать трап?
команда snmp-server ... по-моему должна быть
Ну и можно попробовать сделать rising скажем, 5, а falling - 1. RMON считает превышение, потом ждёт понижения ниже falling.
СУВЖ,Сергей
|
15 апр 2009, 09:47 |
|
|
iNikolas
Зарегистрирован: 18 фев 2009, 15:25 Сообщения: 33
|
оказалось все просто: коллега смотрел не на тот свич в мониторинговой системе...
|
15 апр 2009, 16:37 |
|
|
Fedia
Супермодератор
Зарегистрирован: 01 окт 2008, 12:24 Сообщения: 4434
|
Да уж Такую проблему сложно решить на коммутаторе
|
16 апр 2009, 06:49 |
|
|
|